氧量计有两种,一种是热磁式氧量计,另一种是氧化锆氧量计。
热磁式氧量计利用烟气组分中氧气的磁化率特别高这一特性来测量烟气中含氧量。工作原理:氧流经过一个有加热元件的气室,并且位于磁场中,当加热元件附近的氧被加热时,氧流的顺磁性变小,使较冷的氧被强烈地吸入磁场中,将热氧置换出来,形成连续的气流:“磁风”在一定的压力,流量下,通过的测量磁风的大小就可测得气样中氧气的含量。电厂对锅炉烟气含氧量的检测和测量,都要求氧量计具有准确、稳定、响应速度快和经久耐用等基本特性,热磁式氧量计具有结构简单、便于制造和调整等优点,但反应速度慢,测量误差大,容易发生测量环室堵塞和热敏元件腐蚀严重的特点,现在很少用。
氧化锆氧量计:以氧化锆作为固体电解质,高温下的电解质两侧氧浓度不同,形成浓差电池,浓差电池生产的电势与两侧氧浓度有关,如一侧氧浓度固定,及可通过测量输出的电势来测量另一侧氧含量,结构简单,安装方便,不受其他气体干扰。
-
-
phjxx 发表于 2007/3/23 15:01:08
氧化锆氧量计:分为直插式和抽出式;抽出式带有抽气和净化系统,能去除杂质和SO2等有害气体,对氧化锆管有利,800℃的定温电炉中工作,但系统复杂,并失去反应快的特点。
直插式:将氧化锆管直接插入烟道高温部分,特点是反应快速,响应时间为1S,加上过滤器后大约为3S。在电厂中广泛应用。
氧化锆存在的问题是,在高温下膨胀而易出现裂纹使PT电机脱落。另外,氧化锆表面有尘粒等污染往往造成较大测量误差,甚至中毒,经常清理。
软测量技术:神经网络的软测量技术,选择主蒸汽流量、给水流量、燃料量、排烟温度、送风量、送风机电流、引风机电流、引风量。
ZO-2200氧量计:深圳朗弘科技有限公司;上海压浩仪表设备有限公司;
安装:长度有烟道的大小来确定:顶端部分在1/3处,取样点要能代表燃烧状况的经典区域,附近不能有漏气,变送器现场安装,距离测量仪表尽量近,远离强磁场,电感元件,避免震动
引用 phjxx 2007/3/23 15:01:08 发表于2楼的内容
-
引用 JNZHLF 2007/3/24 1:10:27 发表于3楼的内容
-
引用 phjxx 2007/3/26 10:40:51 发表于4楼的内容
-
-
-