择命令源P0700 / 选择设定值源P1000
下面参数能用于快速互连给定值和控制信号:
?? P0700 “选择命令源”
?? P1000 “选择给定值源”
这些参数能用于确定传动变频器通过什么接口接受给定值或接电/断开命令。下面的参数接可以用于P0700 选择命令源。
P700参数值 意义/命令源
0 工厂缺省
1 BOP(操作面板,参见3.2.1 节)
2 端子排
4 BOP 链路上的USS
5 COM 链路上的USS
6 COM 链路上的CB
下面的内部或外部源/接口能被用于P1000 选择频率给定源。此外,主给定值(第1 个位置)、附加给定值(第2 个位置)也可被选用。
P1000参数值 主给定值源 附加给定值源
0 无主给定值 -
1 MOP 给定值(电动电位计) -
2 模拟给定值 -
3 固定频率 -
4 BOP 链路上的USS -
5 COM 链路上的USS -
6 COM 链路上的CB -
7 模拟给定值2 -
10 无主给定值 MOP 给定值
11 MOP 给定值 MOP 给定值
12 摸拟给定值 MOP 给定值
.. .. ..
.. .. ..
.. .. ..
77 模拟给定值2 模拟给定值2
1楼
0
0
回复
