您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 西门子MM40变频器转换到面板控制的方法

weixiao

weixiao   |   当前状态:在线

总积分:800  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-07-01

最后登录时间: 2013-04-17

空间 发短消息加为好友

西门子MM40变频器转换到面板控制的方法

weixiao  发表于 2011/12/20 22:08:51      2766 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

择命令源P0700 / 选择设定值源P1000
下面参数能用于快速互连给定值和控制信号:
?? P0700 “选择命令源”
?? P1000 “选择给定值源”
这些参数能用于确定传动变频器通过什么接口接受给定值或接电/断开命令。下面的参数接可以用于P0700 选择命令源。
P700参数值 意义/命令源
   0 工厂缺省
   1 BOP(操作面板,参见3.2.1 节)
   2 端子排
   4 BOP 链路上的USS
   5 COM 链路上的USS
   6 COM 链路上的CB
下面的内部或外部源/接口能被用于P1000 选择频率给定源。此外,主给定值(第1 个位置)、附加给定值(第2 个位置)也可被选用。
P1000参数值 主给定值源 附加给定值源
   0 无主给定值 -
   1 MOP 给定值(电动电位计) -
   2 模拟给定值 -
   3 固定频率 -
   4 BOP 链路上的USS -
   5 COM 链路上的USS -
   6 COM 链路上的CB -
   7 模拟给定值2 -
   10 无主给定值 MOP 给定值
   11 MOP 给定值 MOP 给定值
   12 摸拟给定值 MOP 给定值
      .. .. ..
      .. .. ..
      .. .. ..
   77 模拟给定值2 模拟给定值2
1楼 0 0 回复
总共 , 当前 /