您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » PWM点在紫金桥组态软件中的应用

zijinqiao

zijinqiao   |   当前状态:在线

总积分:1659  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-01-15

最后登录时间: 2023-01-13

空间 发短消息加为好友

PWM点在紫金桥组态软件中的应用

zijinqiao  发表于 2012/1/16 8:31:16      1035 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

PWM是一种对模拟信号电平进行数字编码的方法。通过高分辨率计数器的使用,方波的占空比被调制用来对一个具体模拟信号的电平进行编码。PWM 信号仍然是数字的,因为在给定的任何时刻,满幅值的直流供电要么完全有(ON),要么完全无(OFF)。电压或电流源是以一种通(ON)或断(OFF)的 重复脉冲序列被加到模拟负载上去的。通的时候即是直流供电被加到负载上的时候,断的时候即是供电被断开的时候。只要带宽足够,任何模拟值都可以使用PWM 进行编码。

PWM的一个优点是从处理器到被控系统信号都是数字形式的,无需进行数模转换。让信号保持为数字形式可将噪声影响降到最小。噪声只有在强到足以将逻辑1改变为逻辑0或将逻辑0改变为逻辑1时,也才能对数字信号产生影响。

工业控制常用PID控制点输出模拟量控制阀门的开度,但时有时现场使用开关量控制阀门,此时需要为PID控制点输出值进行PWM编码。为此我们开发PWM点。

PWM点将PID输出值(OP)按控制周期进行PWM编码。如PID点OP输出值为:70;输出值范围为:0 - 100;控制周期为10秒。如果PWM点输入范围、控制周期与PID点相同,那么PWM点在控制周期内先打开7秒,关闭3秒。

在紫金桥组态软件中创建PWM点

打开工程,把导航器切换到”数据库”页,进入“点组态”,并且打开点组态编辑器,在新建数据点时选择“PWM控制点”。

如下图所示 :

 

PWM点的设置

如下图所示:

基本参数 

PWM点参数列表:

参数类别

参数

基本参数

点名NAME

类型KIND

描述DESC

单元UNIT

安全区SECU

输入输出参数

输入值IN_PV

输出值 OUT_PV

PWM点参数

控制周期表达式 CYCLE

输入值上限 IN_UPPER

输入值下限 IN_LOWER

最小控制时间 MIN_CT

PWM控制开关 ENABLE

控制开关DISABLE输出值 DIS_VAL

输入值IN_PV:即采样值;采样值应该在输入值上下限之间,设置为控制点输出值OP

输出值OUT_PV:根据输入值上下限、输入值IN_PV、控制周期计算PWM码输出值,即控制周期内,输出1、输出0及相应时间。

控制周期表达示CYCLE:PWM点控制周期,设置与PID控制点控制周期(TBASE)相同。

输入值上限IN_UPPER:PWM点输入值上限,设置与控制点输出上限相同

输入值下限IN_LOWER:PWM点输入值上限,设置与控制点输出下限相同

最小控制时间MIN_CT:如果输出1时间小于最小控制时间MIN_CT的一半,那么输出0。

           如果输出0时间小于最小控制时间MIN_CT的一半,那么输出1。

PWM控制开关ENABLE:是否启用PWM点。

控制开关DISABLE输出值 DIS_VAL:当PWM点停止控制时,输出默认值。

 

注量事项:

如果PWM点与控制点一起使用:

PWM点输入值范围与控制点输出范围相同

PWM点控制周期与控制点控制周期相同

PWM输入点为控制点输出值(OP)

应用示例

PWM点,在某工程中的应用,主要画面如下:

 

PWM点历史趋势图:

1楼 0 0 回复