您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 西门子6ES70变频器如何提高启动转矩

fung

fung   |   当前状态:在线

总积分:7506  2024年可用积分:1

注册时间: 2006-11-24

最后登录时间: 2023-08-16

空间 发短消息加为好友

西门子6ES70变频器如何提高启动转矩

fung  发表于 2012/1/16 9:20:25      1476 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请教各位,我这里有一套变频器配置:400KW 6ES70变频器两台,电机两台 250KW/台,一台变频器带一台电机,通过硬连接(减速机)连接到负载上,其中一台电机带编码器,两台变频器设为主从控制,主机 P100=4 P587=0,从机P100=3 P587=1,两台变频器之间通过光纤通信,由主变频器通过光纤向从机传送主机的K153转矩信号。此系统是用在斜坡拉料上。
此系统在启动时,两台电机有倒转现象,主机倒转的程度轻,从机程度重。现在想解决此问题,不知道各位专家能否不吝赐教
解决此问题的办法。

1楼 0 0 回复
  • ligerming952416

    ligerming952416   |   当前状态:在线

    总积分:54  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-01-16

    最后登录时间: 2012-01-16

    空间 发短消息加为好友

    ligerming952416   发表于 2012/1/16 10:42:21

    兄弟,你的变频器的力矩没有建立就启动电机运转啦,必须要让变频器给电机一个转矩,才可以运行,否则会“溜车”
    2楼 回复本楼

    引用 ligerming952416 2012/1/16 10:42:21 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /