请教各位,我这里有一套变频器配置:400KW 6ES70变频器两台,电机两台 250KW/台,一台变频器带一台电机,通过硬连接(减速机)连接到负载上,其中一台电机带编码器,两台变频器设为主从控制,主机 P100=4 P587=0,从机P100=3 P587=1,两台变频器之间通过光纤通信,由主变频器通过光纤向从机传送主机的K153转矩信号。此系统是用在斜坡拉料上。
此系统在启动时,两台电机有倒转现象,主机倒转的程度轻,从机程度重。现在想解决此问题,不知道各位专家能否不吝赐教
解决此问题的办法。
-
-
-
ligerming952416 | 当前状态:在线
总积分:54 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-01-16
最后登录时间: 2012-01-16
-
ligerming952416 发表于 2012/1/16 10:42:21
兄弟,你的变频器的力矩没有建立就启动电机运转啦,必须要让变频器给电机一个转矩,才可以运行,否则会“溜车”2楼 回复本楼
引用 ligerming952416 2012/1/16 10:42:21 发表于2楼的内容
-