阀门定位器故障诊断-专贴

tester  发表于 2007/9/3 17:22:01    精华  2736 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

问题:角行程阀门定位器,定位器反馈信号不变,无法进行初始化。

手动调节阀的开度时,P开度值不变。但是阀门动作。

解答:诊断为反馈没有连接好,重新拧紧位置反馈的小螺钉后,问题解决

问题:直行程阀门定位器,双作用。阀门定位器无法初始化,第一步无法通过

解答:发现气路连接错误,将进气接到定位器出口位置上。改正后,初始化正常。使用正常。


问题:角行程,双作用定位器,初始化正常,但是只在45度角度以内动作。也就是说在0~45度以内旋转,对应0~100%,或者在45~90度以内旋转,对应0~100%

解答:定位器部分参数被修改过。进入参数P55,恢复工厂设置。重新初始化,问题得到解决。

问题:1,位置反馈模块如何输出信号?2, 位置反馈模块输出信号为3.8mA,不随输入信号变化?3, 位置反馈没有输出信号?

解答:1,加接24VDC电源,串接在线路中输出;2,位置反馈模块与主板的连接件没有紧密配合;3,24VDC的电源极性接反.


没有紧密连接,指的是反馈模块的电缆没有接入到主板或者没有接触好,如下图


问题:定位器不定时的产生噗哧噗哧的声音,产生阀震。

解答:这是由于气路漏气造成。检测定位器出口气路及执行机构磨头位置。通过肥皂水,检测泄漏处,从而进行密封。问题解决




 

1楼 0 0 回复
  • tester

    tester   |   当前状态:离线

    总积分:40  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-12-14

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    tester   发表于 2007/4/25 22:47:45

    如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示






    调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平






    直至液晶屏出现以下,P开度值后约为6~9之间的读数即可


    2楼 回复本楼

    引用 tester 2007/4/25 22:47:45 发表于2楼的内容

  • tester

    tester   |   当前状态:离线

    总积分:40  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-12-14

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    tester   发表于 2007/4/25 22:48:33

    如果在自动初始化过程中,第二步出现以下故障显示






    调整过程为,调整以下黑色波轮,微调水平







    直至液晶屏出现以下,P开度值后约为6~9之间的读数即可.






    退出后,重新初始化即可

    3楼 回复本楼

    引用 tester 2007/4/25 22:48:33 发表于3楼的内容

  • tester

    tester   |   当前状态:离线

    总积分:40  2024年可用积分:0

    注册时间: 2005-12-14

    最后登录时间: 2018-05-11

    空间 发短消息加为好友

    tester   发表于 2007/4/25 22:49:09

    如果在自动初始化过程中,第三步出现以下故障显示



    通过外6角或梅花螺钉,调节以下位置。双作用定位器有两个。

    但此排气量不建议调节。常规应用时勿调






    朝某个方向调节后,然后退出重新初始化。

    4楼 回复本楼

    引用 tester 2007/4/25 22:49:09 发表于4楼的内容

  • JNZHLF

    JNZHLF   |   当前状态:在线

    总积分:2642  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-12-25

    最后登录时间: 2012-12-29

    空间 发短消息加为好友

    JNZHLF   发表于 2007/4/25 23:59:56

    5楼 回复本楼

    引用 JNZHLF 2007/4/25 23:59:56 发表于5楼的内容

  • anders

    anders   |   当前状态:离线

    总积分:137  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-03-01

    最后登录时间: 2008-07-04

    空间 发短消息加为好友

    anders   发表于 2007/5/1 8:07:20

    好贴
    6楼 回复本楼

    引用 anders 2007/5/1 8:07:20 发表于6楼的内容

  • 新华电脑

    新华电脑   |   当前状态:离线

    总积分:87  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-09-03

    最后登录时间: 2009-04-15

    空间 发短消息加为好友

    新华电脑   发表于 2007/9/3 17:22:01

    1、好的电路看似普通,却具有优秀的工作表现,经得起实际验证 ——优秀的男人也许不善表达,但却能在实际表现中给人满意的成绩;
    2、好的电路有很好的稳定性,能够在恶劣的条件下正常工作——优秀的男人在艰苦的环境下仍不忘奋斗和理想;
    3、好的电路有很好的噪声抑制功能,能够屏蔽不必要的噪声和干扰——优秀的男人具有坚定的意志,经得起现实中各种非议和诱惑;
    4、好的电路带宽较大,可以适合较宽的频率范围——优秀的男人能屈能伸,在低职位和高职位都可以同样出色;
    5、好的电路灵敏度够高,不会忽略掉微小的有用信号——优秀的男人能够敏锐的洞察并抓住机会;
    6、好的电路功耗低,可以节省客户的资源——优秀的男人不会浪费你的付出和投资;
    7、好的电路一旦设计完成,还有可能开发出更多的功能和应用——优秀的男人一旦被发现,就会越来越多的优点呈现;
    8、好的电路结构合理,构思巧妙--好的男人深邃内敛,不用光鲜的外表提升自己的身价!
    9、好的电路需要有优秀的工程师开发跟欣赏——优秀的男人需要优秀的女人品味和鼓励;
    10、好的电路不容易设计——优秀的男人不容易拥有^_^


    “现实并非如此”上面的东东很客关,但是人们的实际行动起来并非如此。


     


    还有你的图文并茂的西门子定位器经验资料很好,我已是遇到过。有类似的好东东发来分享一下吗!guoxinghua631@163.com   QQ519090659

    7楼 回复本楼

    引用 新华电脑 2007/9/3 17:22:01 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /