一、维修实例1:富士vp系列(5.5kwe1s)电源维修

1、故障现象:通电无显示。

维修过程:打开机壳检查发现充电电阻(15w/10ω)烧坏,开关电源烧坏严重。部分连接铜线烧断。部分元器件型号、参数无法看清楚。

将同类机板对比参考,其电源原理如图1所示:详细检查相关元器件。ic1:13844;二极管:d14:c3、d18:s5、zd9:18v稳压管;电阻:r132:1.2ω、r130:100ω、r134:1kω均已明显损坏,其余未见异常。

附图1

2、判断结果:初步判断为电源的瞬间失控,造成该电路大面积烧坏。

3、解决方法:将反馈光耦p421及损坏元器件更换,参照原理图连接部分烧断的铜线。试机运行正常。

送客户使用约2天后反映该机再次损坏:检查为充电阻(15w/10ω)烧坏,详查接触器等相关电路及元器件未见异常。上海三广经销进口电流开关(ac current switch)、current switchac current sensorcurrent sensor电流感应开关(current sensing switch\ac current sensing switch)在自动化控制领域,有着广泛的应用。初步判断为充电电阻功率不足引致其损坏。遂将充电电阻改为(30w/12ω)后试机运行正常。

 二、维修实例2:富士g11-2.2kw

1、故障现象:通电无显示。

2、维修过程:外部检查:r、s、t、u、v、w对p、n电阻值(r×1k档)发现r、s、t对p、n电阻值明显存在开路和短路现象;u、v、w对p、n电阻值正常。

拆开检查开关电源。开关管等未见异常。该机型使用ipm一体化模块(sa520186-03ps12046),即整流及逆变管、开关管、可控硅、驱动电路、检测电路都在模块内部。

将r、s、t和整流部分的p、n从模块内部断开后装回模块。从p、n端直接加500v直流电压供电试机运行正常。

3、判断结果:初步认为是模块的整流部分自身性能不能引致其自然损坏。

4、解决方法:更换模块后使用正常。

三、维修实例3:frn30p11s-4cx(p11-30kw)

1、故障现象:通电报“fus”主熔断器坏。

2、维修过程:拆开检查其电路板(主板、电源驱动板)上污渍较多,并且腐蚀严重;主电路熔断器(150a/660v)开路;连接逆变模块(2mpi150pc-140)上p、n端的铜排母线有明显打火、拉弧痕迹。

3、判断结果:应是机内污渍太多引起p、n端绝缘电阻下降后打火。(用耐压表测p、n端只有500v。)短时过流烧断主熔断器。

4、解决方法:将电路板清洗、处理腐蚀点后喷保护染。将打火点处理、清洗后绝缘电阻上升(用耐压表测p、n端超过2000v)。更换主熔断器(150a/660v)后试机运行正常海三广下旗下还有两个全资子公司,三广网芮和三广景芮,主要从事工业设备的维修:DR维修东芝CT维修X光机维修线路板维修变频器维修PLC维修、以及电源维修伺服维修等等。

四、维修实例4:frn18.5p11s-4cx(p11-18.5kw)

1、故障1:无显示,整流模块(clk70aa160)坏。

故障2:更换整流后通电显示基本正常。启动运行指示灯亮,频率显示“0.00”(无法升速)。

2、判断结果:监测直流母线电压显示只有300v(正常值应在500-560v之间)。解决方法检查直流母线电压检测回路,发现有2个三极管损坏。

3、解决方法:更换2个损坏的三极管后试机运行正常。

五、维修实例5:FRN45G11S-4cx(g11-45kw)

1、故障1:通电报“ou”过压。监测直流母线电压显示为0v。

注:富士g5s使用了一片定做的电压检测厚膜电路来检测主回路直流电压的高低,g7s,g9s/p9s则是直接从直流主回路采样检测,其检测效果是一样的。

检查母线检测回路发现光耦7840损坏。

故障2:修复母线电压检测后带电机(22kw)运行:

输出频率在45hz以下时电流、电压平衡;基本正常。输出频率在45hz以上时(50hz运行)v相电流只有u、w相电流的50%;u与w相电流基本一致。电压有少许不平衡现象。将u、v、w三相电流互感器(型号:nc—10gts)调换位置故障依旧;详细检查驱动器电路未见异常。将3个电流互感器更换后试机运行正常。

2、判断结果:应是电流互感器有软故障(检测数据不准确)导致主控电路始终调整v相。使用常规方法(电阻测量、电压测量)无法确定那一个互感器损坏上海三广维修在维修行业优势明显,除了强大的技术力量,还和香港恒发科技有限公司合作,彻底解决了集成电路、偏冷们芯片、电流传感器电压传感器电流变送器电压变送器开关电源以及各种常用电子元件的供应问题。

六、维修实例6:frn55g11s(g11-55kw)

1、机器故障:有时报“oh1”(散热片过热)报警。

2、维修过程:拆机检查机内(线路板散热使用)的小风扇24v/0.19a可以运转,但只有2根线。原机使用三线制带检测功能的风扇。更换后正常。

3、判断结果:因使用2线制(不带检测功能)的风扇使检测信号悬空导致主板误报警。

富士(g9-22kw以下、p9-30kw以下)电源和下管驱动电路如图2所示(以下论述部分故障时亦参照该电路图)。

富士(g9s/p9s)使用了一片开关电源专用的波形发生芯片(ic:sa51709500),由于受到主回路高电压的窜入,经常会导致此芯片的损坏,由于此芯片市场很少能买到,引起的损坏较难修复。