变频器维修之富士变频器实例讲解
一、维修实例1:富士vp系列(5.5kwe1s)电源维修
1、故障现象:通电无显示。
维修过程:打开机壳检查发现充电电阻(15w/10ω)烧坏,开关电源烧坏严重。部分连接铜线烧断。部分元器件型号、参数无法看清楚。
将同类机板对比参考,其电源原理如图1所示:详细检查相关元器件。ic1:13844;二极管:d14:c3、d18:s5、zd9:18v稳压管;电阻:r132:1.2ω、r130:100ω、r134:1kω均已明显损坏,其余未见异常。
附图1
2、判断结果:初步判断为电源的瞬间失控,造成该电路大面积烧坏。
3、解决方法:将反馈光耦p421及损坏元器件更换,参照原理图连接部分烧断的铜线。试机运行正常。
送客户使用约2天后反映该机再次损坏:检查为充电阻(15w/10ω)烧坏,详查接触器等相关电路及元器件未见异常。上海三广经销进口电流开关(ac current switch)、current switch、ac current sensor、current sensor电流感应开关(current sensing switch\ac current sensing switch)在自动化控制领域,有着广泛的应用。初步判断为充电电阻功率不足引致其损坏。遂将充电电阻改为(30w/12ω)后试机运行正常。
二、维修实例2:富士g11-2.2kw
1、故障现象:通电无显示。
2、维修过程:外部检查:r、s、t、u、v、w对p、n电阻值(r×1k档)发现r、s、t对p、n电阻值明显存在开路和短路现象;u、v、w对p、n电阻值正常。
拆开检查开关电源。开关管等未见异常。该机型使用ipm一体化模块(sa520186-03ps12046),即整流及逆变管、开关管、可控硅、驱动电路、检测电路都在模块内部。
将r、s、t和整流部分的p、n从模块内部断开后装回模块。从p、n端直接加500v直流电压供电试机运行正常。
3、判断结果:初步认为是模块的整流部分自身性能不能引致其自然损坏。
4、解决方法:更换模块后使用正常。
三、维修实例3:frn30p11s-4cx(p11-30kw)
1、故障现象:通电报“fus”主熔断器坏。
2、维修过程:拆开检查其电路板(主板、电源驱动板)上污渍较多,并且腐蚀严重;主电路熔断器(150a/660v)开路;连接逆变模块(2mpi150pc-140)上p、n端的铜排母线有明显打火、拉弧痕迹。
3、判断结果:应是机内污渍太多引起p、n端绝缘电阻下降后打火。(用耐压表测p、n端只有500v。)短时过流烧断主熔断器。
4、解决方法:将电路板清洗、处理腐蚀点后喷保护染。将打火点处理、清洗后绝缘电阻上升(用耐压表测p、n端超过2000v)。更换主熔断器(150a/660v)后试机运行正常海三广下旗下还有两个全资子公司,三广网芮和三广景芮,主要从事工业设备的维修:DR维修、东芝CT维修、X光机维修、线路板维修、变频器维修、PLC维修、以及电源维修、伺服维修等等。
四、维修实例4:frn18.5p11s-4cx(p11-18.5kw)
1、故障1:无显示,整流模块(clk70aa160)坏。
故障2:更换整流后通电显示基本正常。启动运行指示灯亮,频率显示“0.00”(无法升速)。
2、判断结果:监测直流母线电压显示只有300v(正常值应在500-560v之间)。解决方法检查直流母线电压检测回路,发现有2个三极管损坏。
3、解决方法:更换2个损坏的三极管后试机运行正常。
五、维修实例5:FRN45G11S-4cx(g11-45kw)
1、故障1:通电报“ou”过压。监测直流母线电压显示为0v。
注:富士g5s使用了一片定做的电压检测厚膜电路来检测主回路直流电压的高低,g7s,g9s/p9s则是直接从直流主回路采样检测,其检测效果是一样的。
检查母线检测回路发现光耦7840损坏。
故障2:修复母线电压检测后带电机(22kw)运行:
输出频率在45hz以下时电流、电压平衡;基本正常。输出频率在45hz以上时(50hz运行)v相电流只有u、w相电流的50%;u与w相电流基本一致。电压有少许不平衡现象。将u、v、w三相电流互感器(型号:nc—10gts)调换位置故障依旧;详细检查驱动器电路未见异常。将3个电流互感器更换后试机运行正常。
2、判断结果:应是电流互感器有软故障(检测数据不准确)导致主控电路始终调整v相。使用常规方法(电阻测量、电压测量)无法确定那一个互感器损坏上海三广维修在维修行业优势明显,除了强大的技术力量,还和香港恒发科技有限公司合作,彻底解决了集成电路、偏冷们芯片、电流传感器、电压传感器、电流变送器、电压变送器、开关电源以及各种常用电子元件的供应问题。
六、维修实例6:frn55g11s(g11-55kw)
1、机器故障:有时报“oh1”(散热片过热)报警。
2、维修过程:拆机检查机内(线路板散热使用)的小风扇24v/0.19a可以运转,但只有2根线。原机使用三线制带检测功能的风扇。更换后正常。
3、判断结果:因使用2线制(不带检测功能)的风扇使检测信号悬空导致主板误报警。
富士(g9-22kw以下、p9-30kw以下)电源和下管驱动电路如图2所示(以下论述部分故障时亦参照该电路图)。
富士(g9s/p9s)使用了一片开关电源专用的波形发生芯片(ic:sa51709500),由于受到主回路高电压的窜入,经常会导致此芯片的损坏,由于此芯片市场很少能买到,引起的损坏较难修复。