您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于电流互感器

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

关于电流互感器

hypermill9  发表于 2012/7/3 11:52:17      1432 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

一个三相异步电机,380V / 45KW,额定电流88A,由于机械故障而负载变大,温度最高处达139度,ABB变频上显示35HZ,电流85——105A,变频器出线处其中一相接有一电流互感器,200/5A,电流最大才105A,但为什么互感器电流指针会在0到200之间不停摆动呢?
1楼 0 0 回复
  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2012/7/4 11:49:17

    平常所使用的电流互感器都是以频率为50Hz的正弦波电流为基准来设计、生产的,而变频器输出侧的电流波形只是类似于正弦波,而且变频器输出频率随时都可以变化,还有谐波干扰。只要变频器输出频率不是50Hz,你的电流表上误差就比较大,而且频率越低,电流表上误差就越大。只有当变频器输出频率在45-50Hz的时候,你的电流表上误差就很小了,基本接近于实际值。所以不建议在变频器输出侧安装电流互感器,变频器有多功能模拟输出端子,把它设定为监视输出电流的功能,可以用这个端子上的信号来监视变频器的实际输出电流,这样就可以了。
    2楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2012/7/4 11:49:17 发表于2楼的内容

  • suling8

    suling8   |   当前状态:在线

    总积分:66  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-17

    最后登录时间: 2012-08-29

    空间 发短消息加为好友

    suling8   发表于 2012/8/20 11:17:14

    电流互感器技术参数
    •   额定电压:10kV;

    •   额定频率:50Hz

        额定一次电流:5、10、15、20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、500、600、800、1000A;

        额定二次电流:5A

        级次组合:0.5/10P10;

        额定绝缘水平:12/42/75kV

        继保(2S)额定准确限制系数(10%倍数):≥10。

    3楼 回复本楼

    引用 suling8 2012/8/20 11:17:14 发表于3楼的内容

  • whtlhgdq

    whtlhgdq   |   当前状态:在线

    总积分:699  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-07-30

    最后登录时间: 2012-11-15

    空间 发短消息加为好友

    whtlhgdq   发表于 2012/8/20 13:26:06

    4楼 回复本楼

    引用 whtlhgdq 2012/8/20 13:26:06 发表于4楼的内容

  • c123456

    c123456   |   当前状态:在线

    总积分:261  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-08-17

    最后登录时间: 2012-09-28

    空间 发短消息加为好友

    c123456   发表于 2012/8/21 9:30:04

    http://www.dzsc.com/


    北京鸿展电子科技有限公司http://macroquest.dzsc.com/

    供应各种电子,欢迎来购买

    5楼 回复本楼

    引用 c123456 2012/8/21 9:30:04 发表于5楼的内容

  • millerworsh

    millerworsh   |   当前状态:在线

    总积分:125  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-09-03

    最后登录时间: 2013-01-02

    空间 发短消息加为好友

    millerworsh   发表于 2012/9/25 14:52:49

    电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。电流互感器运行时,用钳形表检测电流值,副边不允许开路,不建议在变频器输出侧安装电流互感器。