柴油发电机组1用1备 600KW可以吗?
负荷 90KW2台 132KW1台
22KW3台 45KW1台
其他小电机 若干 总计600KW
核算启动影响.并列问题.配出分配.低压电器.电缆选择...
全部的设计!!!
-
-
雪山 发表于 2007/6/13 14:53:01
柴油发电机组的电气设计方案
(仅供参考)
原始数据
最不利设备总装置功率:600 kW
启动方式最不利之单台电动机有功功率:132 kW
启动方式最不利之单台电动机启动方式:软启动
启动方式最不利之单台电动机至发电机之配线(铜芯)长度:.1 km
◆按额定情况选择
发电机母线上的额定负荷,
Pe.f = Kby * Kgl.fd * Pe/(Kxl * Kgl.fh)
式中:Pe--最不利设备总装置功率等于600 kW;
Kby--发电机备用系数,取为 1.15;
Kgl.fd--发电机功率因数,取为 0.8;
Kxl--电动机效率,取为 0.9;
Kgl.fh--电动机功率因数,取为 0.84。
故,
Pe.f = 1.15 * 0.8 * 600 / (0.9 * 0.84)
≈ 720 kW
◆按启动情况校验
发电机母线上的瞬时启动负荷,
Sqg = Sfh + Sq
式中:Sfh--电动机启动时,发电机母线上已接负荷(kVA),等于 1.25 * (600 - 132) = 585 kVA;
kp--启动方式最不利之单台电动机启动方式的电动机的启动系数(机端电压的平方),当启动方式为软启动时(风机型荷载),等于.3;
Sqm--发电机启动时发电机母线上的起动负荷,等于7 * 132/ 0.8 = 1155 kVA;
XL--电动机至发电机配线线路(铜芯)选择为185mm2时,其阻抗约等于(0.07 + 6.3 / 185) * .1/ 1000 = 1.040541E-05 kΩ;
Sq--电动机启动时,启动回路的额定输入容量,等于 1 / (1 / (kp * Sqm) + XL / (0.4 * 0.4)) = 1 / (1 / (.3 * 1155) + 1.040541E-05/ (0.4 * 0.4)) = 338.86 kVA。
故,
Sqg = 585 + 338.86
= 923.86 kVA
Pqg = 923.86 * 0.8
= 739.09 kW
为保证电动机机端残压大于或等于0.8,发电机母线上的稳态电压相对值应大于,
Uwg = Uwm * kp * Sqm / Sq
式中:Uwm--电动机启动时,其端子上所要求的稳态电压相对值,取为.8。
故,
Uwg = .8 * .3 * 1155/338.86
= .82
按启动时满足电动机机端残压,要求带电压调整器(励磁电流倍数等于1)发电机的额定容量,当启动容量相对值在0.75-0.95范围内,可以下列计算式计算(相互关系为0.8/1, 1/0.95, 1.2/0.85, 1.5/0.75, 2/0.6),
Srg = Sqg / (5 * Uwg * Uwg - 11 * Uwg + 6.9375)
= 923.86/ (5 * .82 * .82- 11 * .82 + 6.9375)
= 718.94 kVA
Prg = 718.94 * 0.8
= 575.15 kW
按上述计算结果取其较大者,并参照柴油发电机组产品系列,其额定功率选择为750 kW。
引用 雪山 2007/6/13 14:53:01 发表于2楼的内容
-
引用 lljel 2007/6/15 10:49:48 发表于3楼的内容
-
引用 lljel 2007/6/15 10:51:31 发表于4楼的内容
-
引用 瑞雪照丰年 2007/6/17 22:54:39 发表于5楼的内容