您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 接地电阻的间接测量法

meirongdianzi

meirongdianzi   |   当前状态:在线

总积分:186  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-08-15

最后登录时间: 2012-10-25

空间 发短消息加为好友

接地电阻的间接测量法

meirongdianzi  发表于 2012/10/25 14:04:22      1032 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

  医疗设备和其他机电一体化设备。为了保障设备的正常运行和人身安全,都要求设备必须有可靠的接地,例如普通设备要求接地电阻小于4欧姆;CT机则更要求小于0.5欧姆。
  通常,测试接地桩的安装是否合格,接地电阻是否在合格范围内,须使用专用的接地电阻测试仪。这种仪器一般单位均不配备。
  以下方法可以快速简便地解决问题:
  1.找一个1kW左右的负载(例如电水壶或电热水瓶,装好水)。  
  2.将此负载的电源插头与220V及接地桩串联接通。此时负载能够正常工作。
  3.
  用钳形表测出工作电流(例如5A);用万用表测出负载电源插头两端的电压(例如200V,此时压降为20V,即接地桩与大地之间的压降。显然,压降越大,接地电阻值也越大,接地效果就越差。
  4.计算出接地电阻值:20V/5A=4Ω。
  5.通过专用的接地电阻测试仪与此方法对比测试,结果相同,精度很高。
  6.此方法简便易行,无论城镇和农村,也无论单位和家庭,都很适宜。
  如果测出的接地电阻远高于4欧,表明接地效果很差;如果接地电阻极大或为无穷大,则等于未接地(可能接地桩安装的地面位置太高;或地下太干燥;或引出线松动接触不良等。引出线务必采用电焊连接,不宜用螺栓连接)。
1楼 0 0 回复
  • motto

    motto   |   当前状态:在线

    总积分:101  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-11

    最后登录时间: 2012-10-25

    空间 发短消息加为好友

    motto   发表于 2012/10/25 14:24:15

    楼主分享了接地电阻的间接测量法,我们也想知道功率电感的测量法。

    2楼 回复本楼

    引用 motto 2012/10/25 14:24:15 发表于2楼的内容

  • szsch

    szsch   |   当前状态:在线

    总积分:101  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-11

    最后登录时间: 2012-11-22

    空间 发短消息加为好友

    szsch   发表于 2012/10/26 17:06:57

    专业的IC制造商创辉,IC型号:STWH13009

    3楼 回复本楼

    引用 szsch 2012/10/26 17:06:57 发表于3楼的内容

  • millerworsh

    millerworsh   |   当前状态:在线

    总积分:125  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-09-03

    最后登录时间: 2013-01-02

    空间 发短消息加为好友

    millerworsh   发表于 2013/1/2 21:33:22

    接地电阻可以直接用接地电阻测试仪来测量,测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用很方便。
    4楼 回复本楼

    引用 millerworsh 2013/1/2 21:33:22 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /