您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 输出模块也有灯亮但是输出没有电压值

ljj4218

ljj4218   |   当前状态:在线

总积分:611  2024年可用积分:0

注册时间: 2004-04-08

最后登录时间: 2016-03-24

空间 发短消息加为好友

输出模块也有灯亮但是输出没有电压值

ljj4218  发表于 2012/12/8 13:18:36      1310 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

今天遇到欧姆龙的PLC模块的输入有指示灯,输出模块也有灯亮但是输出没有电压值,是不是触点烧了,求解谢谢
1楼 0 0 回复
  • tangjie

    tangjie   |   当前状态:在线

    总积分:81  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-12-22

    最后登录时间: 2012-12-17

    空间 发短消息加为好友

    tangjie   发表于 2012/12/17 22:19:40

    对照同类型输出点测量,当其余的输出灯亮有电压而改点灯亮无电压可以确认:继电器输出的话继电器损坏,晶体管输出应该是内部保险烧断为多
    2楼 回复本楼

    引用 tangjie 2012/12/17 22:19:40 发表于2楼的内容

  • yinyayhy

    yinyayhy   |   当前状态:在线

    总积分:90  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-12-16

    最后登录时间: 2013-01-29

    空间 发短消息加为好友

    yinyayhy   发表于 2012/12/18 13:20:41

    灯亮说明有电流通过,没有输出电压可能原因是输出设备的显示频出现了问题,可以钳形万用表测试一下支路中的电压,钳形万用表使用方法和一般的万用表是一样的。

    3楼 回复本楼

    引用 yinyayhy 2012/12/18 13:20:41 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /