您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 该申请多大变压器

atmupkeep

atmupkeep   |   当前状态:在线

总积分:5759  2024年可用积分:0

注册时间: 2011-05-08

最后登录时间: 2023-08-15

空间 发短消息加为好友

该申请多大变压器

atmupkeep  发表于 2012/12/15 9:06:10      1386 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

公司准备盖个厂房施工单位给了这样的一个容量塔吊30KW。电焊机20KW,振导棒15KW,钢筋切断机9KW,钢筋弯曲机6.6KW,木工设备10KW,搅拌机7.5KW,现场照明10KW工人宿舍10KW,总计118.1KW。

  为了想省钱想用100变压器,同事想用160的变压器,个人觉得有些浪费了,他说要考虑同时启动电流和压降,我们刚才还在争执,所以只能请大家给点意见。
1楼 0 0 回复
  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8596  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2012/12/16 8:31:55

    折中一下 比较好,100的我觉得有点小了。
    2楼 回复本楼

    引用 swy 2012/12/16 8:31:55 发表于2楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2013/8/8 11:58:45

    选160kw的比较合理,不但要考虑起动电流和压降,还有效率问题,同时也要留有余量。变压器超过80%就算重载,很多都是按两倍总功率选变压器。
    3楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2013/8/8 11:58:45 发表于3楼的内容

  • guai

    guai   |   当前状态:在线

    总积分:4822  2024年可用积分:6

    注册时间: 2013-08-04

    最后登录时间: 2022-03-24

    空间 发短消息加为好友

    guai   发表于 2013/8/9 7:50:15

    按标准时要160以上,但是实际使用中的话,不可能所有设备同时启动,所以一般选用总功率×0.8系数就可以。

    就是说100KW绝对是可以用的。像我们单位,总功率超过150KW,变压器还是100KW的,因为不可能所有设备都一起用,有些是有间歇性的。

    4楼 回复本楼

    引用 guai 2013/8/9 7:50:15 发表于4楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2013/8/9 17:24:17

    你是能确定不超负荷,实际应用中总功率超过150kw用100kw的变压器我是很少见到的。因为谁也不好说什么时候用电量突然增大,总是有隐患,老变压器还好一点,现在的变压器最好别过载,很容易烧。再说了,上变压器一般都留有余量,万一再增加用电设备呢,办增容也挺麻烦,供电局的人不好伺候。
    5楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2013/8/9 17:24:17 发表于5楼的内容

  • dashu1288

    dashu1288   |   当前状态:在线

    总积分:60  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-10-07

    最后登录时间: 2013-10-07

    空间 发短消息加为好友

    dashu1288   发表于 2013/10/7 14:51:40

    6楼 回复本楼

    引用 dashu1288 2013/10/7 14:51:40 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /