为了想省钱想用100变压器,同事想用160的变压器,个人觉得有些浪费了,他说要考虑同时启动电流和压降,我们刚才还在争执,所以只能请大家给点意见。
-
引用 swy 2012/12/16 8:31:55 发表于2楼的内容
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2013/8/8 11:58:45
选160kw的比较合理,不但要考虑起动电流和压降,还有效率问题,同时也要留有余量。变压器超过80%就算重载,很多都是按两倍总功率选变压器。3楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2013/8/8 11:58:45 发表于3楼的内容
-
-
-
guai 发表于 2013/8/9 7:50:15
按标准时要160以上,但是实际使用中的话,不可能所有设备同时启动,所以一般选用总功率×0.8系数就可以。
就是说100KW绝对是可以用的。像我们单位,总功率超过150KW,变压器还是100KW的,因为不可能所有设备都一起用,有些是有间歇性的。
引用 guai 2013/8/9 7:50:15 发表于4楼的内容
-
-
-
dingxiubing | 当前状态:在线
总积分:8127 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-07-13
最后登录时间: 2020-12-10
-
dingxiubing 发表于 2013/8/9 17:24:17
你是能确定不超负荷,实际应用中总功率超过150kw用100kw的变压器我是很少见到的。因为谁也不好说什么时候用电量突然增大,总是有隐患,老变压器还好一点,现在的变压器最好别过载,很容易烧。再说了,上变压器一般都留有余量,万一再增加用电设备呢,办增容也挺麻烦,供电局的人不好伺候。5楼 回复本楼
引用 dingxiubing 2013/8/9 17:24:17 发表于5楼的内容
-
-
-
dashu1288 发表于 2013/10/7 14:51:40
http://www.wnclsyj.com 万能试验机 KZ 9.17 SL 11 QZ 16楼 回复本楼
http://www.4008505117.com 电子拉力试验机 拉力试验机
http://www.ligaoyxy.com 影像仪 KZ 9.26 SL 21 QZ 1
引用 dashu1288 2013/10/7 14:51:40 发表于6楼的内容