您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业无线 » 温度控制不住了

sweect

sweect   |   当前状态:在线

总积分:5941  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-11-07

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

温度控制不住了

sweect  发表于 2013/1/9 15:38:19      2072 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

我是做化学镀的 想把温度从常温加热到85度左右并控制住 现在用一个智能温控仪加一个K型热电偶 温控器连接热电偶的导线是普通铜线 到设定温度总是控制不准 有好几度的误差 尤其是在从常温升温过程中仪表显示和水银温度计显示有误差 就调温控仪的零位修正值  可再升一会儿温仪表显示又不准了 请教解决办法。
1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/1/11 8:21:41

    最好用专用的补充导线,和热电偶配套的,而且要看现场有没有干扰源,应远离动力电缆或其他干扰源,再试试
    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/1/11 8:21:41 发表于2楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/17 9:42:35

    同意楼上说法,用专用的补充导线,和热电偶配套的,远离干扰源

    3楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/17 9:42:35 发表于3楼的内容

  • sunpaper02

    sunpaper02   |   当前状态:在线

    总积分:104  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-03-07

    最后登录时间: 2021-05-15

    空间 发短消息加为好友

    sunpaper02   发表于 2014/3/23 11:38:41

    温度不高的地方,建议使用热电阻(也可以带温度变送器),测量更准确些!!

    4楼 回复本楼

    引用 sunpaper02 2014/3/23 11:38:41 发表于4楼的内容

  • cn_wmx

    cn_wmx   |   当前状态:在线

    总积分:1565  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-19

    最后登录时间: 2019-07-02

    空间 发短消息加为好友

    cn_wmx   发表于 2014/4/17 8:20:24

    用补偿导线。

    5楼 回复本楼

    引用 cn_wmx 2014/4/17 8:20:24 发表于5楼的内容

  • liusc

    liusc   |   当前状态:在线

    总积分:831  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-05-20

    最后登录时间: 2020-08-06

    空间 发短消息加为好友

    liusc   发表于 2014/4/17 8:44:42

    楼上说的完全正确!还有要注意周围环境.

    6楼 回复本楼

    引用 liusc 2014/4/17 8:44:42 发表于6楼的内容

  • hbmy7234

    hbmy7234   |   当前状态:在线

    总积分:1050  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-12-18

    最后登录时间: 2015-12-01

    空间 发短消息加为好友

    hbmy7234   发表于 2014/4/17 11:37:09

    专用的补充导线.干扰,温控表调节。

    7楼 回复本楼

    引用 hbmy7234 2014/4/17 11:37:09 发表于7楼的内容

  • zhoumingyuan

    zhoumingyuan   |   当前状态:在线

    总积分:683  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-02-19

    最后登录时间: 2015-01-21

    空间 发短消息加为好友

    zhoumingyuan   发表于 2014/4/17 20:54:41

    注意你的采样点,最好能够用多点采集,然后进行控制,最好用固态继电器控制加热器,接触器频繁动作容易损坏,控制不够精确,要注意你的温控仪PID设定怎么样

    8楼 回复本楼

    引用 zhoumingyuan 2014/4/17 20:54:41 发表于8楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/4/18 7:35:22

    4楼老师说的很好!

    9楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/4/18 7:35:22 发表于9楼的内容