您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 高手指教怎么在单独给板子上电时屏蔽A0503测波形

czdo2008

czdo2008   |   当前状态:在线

总积分:515  2024年可用积分:0

注册时间: 2008-05-08

最后登录时间: 2013-05-02

空间 发短消息加为好友

高手指教怎么在单独给板子上电时屏蔽A0503测波形

czdo2008  发表于 2013/1/19 16:32:13      1128 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

维修一台西门子440变频器22KW,单独给板子上电驱动各路负压相同,但报A0503,无法运行调频率测波形,求高手指教怎么在单独给板子上电时屏蔽A0503测波形
1楼 0 0 回复
  • alhalh

    alhalh   |   当前状态:在线

    总积分:218  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-06-30

    最后登录时间: 2013-06-06

    空间 发短消息加为好友

    alhalh   发表于 2013/1/20 13:23:42

    检查一下你的工作电压 工作电压是220V的话 它的直流工作电压是310V到360V;如果是380进线的,直流工作电压应该600V以上了。检查一下进线电压是否正常,进线是否缺相或接触不良
    2楼 回复本楼

    引用 alhalh 2013/1/20 13:23:42 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /