jijun 发表于 2013/3/6 9:53:13
PLC内部都是有特殊寄存器对应时钟的,你查手册找到这些寄存器,然后PLC中做程序将这些寄存器中的数值和你想要的数值做比较,去做通断一些信号就可以了2楼 回复本楼
引用 jijun 2013/3/6 9:53:13 发表于2楼的内容
-
-
zqcgxg 发表于 2013/3/6 15:36:08
D8019-星期(0(星期日)~6(星期六) D8018-年(公历年的后两位) D8017-月(1~12) D8016-(1~31)
D8015-h(0-23h) D8014-min(0-59min) D8013-S(0-59S)
在程序中加上一些比较程序,让这些寄存器中的数值大于小于或等于你设定的年,月,日,时,分,秒,星期值然后去控制输出通断即可。
引用 zqcgxg 2013/3/6 15:36:08 发表于3楼的内容
-
-
zqcgxg 发表于 2013/3/6 15:37:25
引用 zqcgxg 2013/3/6 15:37:25 发表于4楼的内容