手机阅读

昨天爆了一台 CT UNI2403 的变频器,今天与变频器的几个维修技术讨论了变频器短路保护问题,从他的角度来说变频器只有短路分断能力而无短路保护,对他而言变频器有分断短路电流能力,但不保证变频器没有损坏,事实也证明这点,。
     短路保护是保证分断短路电流后设备无损。太专业了!(可以保护接地故障)

     变频器为什么没有短路保护?成本问题?元件问题?

1楼 0 0 回复
  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/3/6 17:36:22

    短路电流是瞬间电流,检测电路检测到后才关断晶闸管,但这时管子已经爆了,或可殃及弱电电路,时间上来不及。除非在短路前瞬间关断短路电流,但这在技术上还达不到。

    2楼 回复本楼

    引用 zqcgxg 2013/3/6 17:36:22 发表于2楼的内容

  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/3/6 17:36:44

    短路电流是瞬间电流,检测电路检测到后才关断晶闸管,但这时管子已经爆了,或可殃及弱电电路,时间上来不及。除非在短路前瞬间关断短路电流,但这在技术上还达不到。

    3楼 回复本楼

    引用 zqcgxg 2013/3/6 17:36:44 发表于3楼的内容

  • zyg20

    zyg20   |   当前状态:在线

    总积分:344  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-25

    最后登录时间: 2018-05-08

    空间 发短消息加为好友

    zyg20   发表于 2013/3/9 8:44:58

    变频器假如不是误触发造成的短路故障,是有保护的,所以为啥你可以看到变频器故障里面有--输出短路故障,提醒你查电动机及输出电缆的!而因为本身触发板故障,造成了误触发,那短路保护就很难保护了,不该导通的IGBT导通了,直接短路了!IGBT都反并联了二极管的。