控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 机的空载速度 不能跟随占空比的变化而近似线性变化
ahljj | 当前状态:在线
总积分:11781 2024年可用积分:0
注册时间: 2006-12-25
最后登录时间: 2020-08-19
空间 发短消息加为好友
ahljj 发表于 2013/4/9 12:10:17 1017 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
我用单片机的定时器产生PWM波、经过达林顿驱动后 给直流电机供电。现在的情况是:电机的空载速度 不能跟随占空比的变化而近似线性变化,表现是 在10-50%的时候 在一个速度区间里变化。70-100%的时候 速度基本不变化。 查看电机运行时两端的波形时发现、低电平时,也就是电机工作时的电平,基本正常。为小幅波动曲线。 高电平时,即电机停止工作时的电平,为大幅波动的曲线。是不是 因为电机是电感负载、所以有此原因。我没有加 续流二极管。
高级回复 | 发新主题
用户名积分