您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 18.5KW电机

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8595  2024年可用积分:0

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

18.5KW电机

swy  发表于 2013/4/16 10:37:03      1094 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

RT
我直接启动 ,选择多大的接触器?工作电流波动大...
另一台机器使用的是4011....
另买什么牌子接触器的比较好呢...还有电线选择多少平方的?
1楼 0 0 回复
  • zqcgxg

    zqcgxg   |   当前状态:在线

    总积分:355  2024年可用积分:0

    注册时间: 2013-02-12

    最后登录时间: 2020-01-18

    空间 发短消息加为好友

    zqcgxg   发表于 2013/4/16 22:38:48

    直接启动接触器用CJX2-5011比较好,4011也可以,启动电流虽然大只是2~3秒,运行起来大概在20~30A.好品牌有施耐德,西门子等,但价格贵,正泰的也不错。电缆线选用16mm2铜线最好,10mm2也可以凑合用(距离近的话)。
    2楼 回复本楼

    引用 zqcgxg 2013/4/16 22:38:48 发表于2楼的内容

  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2013/4/19 10:01:43

    50A 接触器,6平方铜线。好的ABB,擦不多的正泰。
    3楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2013/4/19 10:01:43 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /