  电厂脱硝设备SNCR脱硝系统由以下各子系统组成:还原剂(氨水)制备/储存系统、还原剂(氨水)输送/循环系统、压缩空气供应系统、还原剂计量、分配及注射(喷氨)系统及控制系统。

  还原剂(氨水)制备/储存系统

  还原剂制备/储存系统作用是:为整个脱硝系统不间断提供还原剂:氨水。该系统包含氨水的卸车和氨水储存/调配罐,系统密封,以防止氨气的泄漏。使用的氨水浓度为19%左右。为减少系统设施,如果实际使用的氨水浓度发生变化,将调整系统控制来适应不同的氨水使用量。

  还原剂(氨水)制备/储存系统设置有一只立式储罐,用于氨水的制备和储存,容量将根据还原剂浓度、运输能力和系统消耗量整体考虑。

  系统设计中对氨水的储存和供应系统故障信号将实现中控室报警光字牌显示,确保在出现泄漏时能及时得知并将危险及时排除。同时,本工程设计将依据《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品从业单位安全标准化规范》等国家对危险品的相关规范来进行设计、制作、和管理,确保整个系统无安全隐患。

  还原剂(氨水)输送/循环系统

  还原剂(氨水)输送/循环系统的作用是:将脱硝系统所需的还原剂—氨水,从还原剂的储存区域内,通过高压泵,经过流量调节阀的准确计量和调节后,输送到指定的喷氨点位置。

  还原剂(氨水)输送/循环系统包含高压多级循环泵组,氨水过滤设备,计量与分配设备,旁路设施等几部分。

  循环泵模块设有两台氨水泵:一用一备,输送还原剂流量控制阀要求的还原剂流量。

  循环泵模块整体安装于一个碳钢制作的框架上,模块中包含内部连接管道和电器元件。

  循环泵模块通常被安装在储罐区域内,下部一般设有增高架,上面设有防雨防漏设施。

  整个循环泵模块关键部分均使用不锈钢的材质,保证系统的整体使用寿命和最低的系统维护维修量。

  循环泵模块还包含有如下设备:

  调压阀和循环阀。

  压力指示和压力传感器。

  双层过滤器。

  系统需要的旁路阀,止回阀等。

  由于氨水为弱碱性溶液,有一定的腐蚀性,所以循环泵组中的氨水泵必须满足防腐耐蚀的要求。火电厂脱硫脱硝所选用的氨水泵为高品质工业泵,已经过多个脱硝工程的实践验证。