您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » NPN、PNP接近开关区别

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21344  2024年可用积分:2

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

NPN、PNP接近开关区别

lyc19730508  发表于 2014/1/23 10:22:36      1930 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

通俗的讲:pnp信号输出是电源信号,npn输出是ov信号,在与plc接线时,需要这样。。。

    pnp要求输入公共点comov,因为pnp信号输出的是电源,这样能够形成激励,触发输入点。
    npn
要求输入公共点com24v(电源),因为npn信号输出的是ov,这样能够在com和输入点形成激励,触发输入点。
   
就是这么简单。
西门子网站上回答:

光电传感器有NPN型输出型(电流流入)PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时, 电流从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。 

PNPNPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCCGNDOUT信号输出线 

1NPN 
NPN
指当有信号触发时,信号输出线OUTGND连接,相当于OUT输出低电平。 
2
PNP 
PNP
指当有信号触发时,信号输出线OUTVCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线 


还有:
1
pnpnpn三线,电源VC;输出信号端OUT;电源OV端。 2、如果初步设计时,一定切记采用pnp接近开关,这种类型接近开关适合PLC的输入高电平有效的接线方式,因为我们设计PLC的输入端都采用高电平有效的接线方式。



1.NPN
PNP的说法来源于传感器输出晶体管的类型就想前面说的, NPN电流流入传感器负载接在电源和信号线之间.PNP电流流出传感器,负载接在电源地和信号线之间.
2.
三线传感器,棕色为电源,蓝色为电源地,黑色为信号线.
3.
接近开关一般就有两线三线两种,线的有省配线和适用范围大等优点.

接法不同,对负载来说的,西门子PLC输入无所谓NPNPNP型,只要搞清楚PNP输出高电位,NPN输出低电位,但有些PLC就只能接NPN

NPNPNP的接线完全不同,接不对可不会工作哦?

    本质的区别在于电流的流向不同,对于PNP接法电流由传感器的SIGNAL流向PLC IN,而对于NPN则相反,所以呢PNPNPN接线接法不能同时用于公共COM端的同一组IN

光电传感器有NPN型输出型(电流流入)和PNP输出型(电流流出)两种,当电流流出的传感器(PNP输出型)在接通时,电流是从电源经传感器的输出端(output)流到负载(load)上,进入负载, 然后流到接地端。而电流流入(NPN输出型)的传感器接通时,电流是从电源经负载流到传感器的输出端(output),然后流到接地端(GND),最后进入系统的地(GND)。
 
PNP与NPN型传感器一般有三条引出线,即电源线VCC、GND,OUT信号输出线
 
1、NPN类
    NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和GND连接,相当于OUT输出低电平。
2、PNP类
    PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和VCC连接,相当于OUT输出高电平的电源线。

 

 

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/1/24 8:42:51

    实际应用中很可能说法不一致,欧美的和日本的产品对NPN和pnp说法有的相反,保险起见,还是说输出高电平、低电平更统一,不会误解。

    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/1/24 8:42:51 发表于2楼的内容

  • cn_wmx

    cn_wmx   |   当前状态:在线

    总积分:1565  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-10-19

    最后登录时间: 2019-07-02

    空间 发短消息加为好友

    cn_wmx   发表于 2014/3/8 20:50:36

    欧美和日本的不一样。

    3楼 回复本楼

    引用 cn_wmx 2014/3/8 20:50:36 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/9 15:28:44

    这么复杂呀,学习当中!

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/9 15:28:44 发表于4楼的内容

  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/3/18 11:08:02

    很有用的学习资料,感谢楼主分享!

    5楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/3/18 11:08:02 发表于5楼的内容

  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/18 15:05:40

    本质的区别在于电流的流向不同,对于PNP接法电流由传感器的SIGNAL流向PLC IN,而对于NPN则相反,所以呢PNPNPN接线接法不能同时用于公共COM端的同一组IN

    6楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/3/18 15:05:40 发表于6楼的内容

  • zhoumingyuan

    zhoumingyuan   |   当前状态:在线

    总积分:683  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-02-19

    最后登录时间: 2015-01-21

    空间 发短消息加为好友

    zhoumingyuan   发表于 2014/3/30 11:21:31

    只要你做一个实验就好办了,弄两个传感器,再弄个PLC,弄一个小的试验机,实践出真知

    7楼 回复本楼

    引用 zhoumingyuan 2014/3/30 11:21:31 发表于7楼的内容

总共 , 当前 /