您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 莫名其妙的事情发生了。

yanwen

yanwen   |   当前状态:在线

总积分:3607  2024年可用积分:2

注册时间: 2014-03-06

最后登录时间: 2021-01-15

空间 发短消息加为好友

莫名其妙的事情发生了。

yanwen  发表于 2014/3/13 7:12:12      764 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

莫名其妙的事情发生了。
    今天在检修管道泵时,电机是5.5KW的,把电机拆下来检修完毕重新装了回去,然后开机实验,开机就听见砰的一声,跳闸了。在电机的端盖处一股烟雾出现了,暗想糟了,没法交代了,取来万用表测量一番,居然没有发现任何问题,也没有看到打火的痕迹,再次开机实验,居然安然无恙,一切正常。
    真是怪了,究竟是怎么情况呢?

1楼 0 0 回复
  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/3/13 20:45:29

    管道泵电机比较小,接线盒空间有限,电气间隙可能不够。如果用多芯铜软线电缆,没有做线头压线鼻子的话,很有可能铜丝短路,一次跳闸烧掉了,下次就好了。也可能是接线盒里面比较潮湿,绝缘电阻降低了。

    2楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/3/13 20:45:29 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /