控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 为什么绝缘电阻的测量要用兆欧表而不用万用表和电桥?
lslsm | 当前状态:在线
总积分:9084 2024年可用积分:0
注册时间: 2012-04-05
最后登录时间: 2015-07-08
空间 发短消息加为好友
lslsm 发表于 2014/3/17 15:41:24 1150 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
因为兆欧表本身带有高压电源,而万用表和电桥用的都是低压电源,虽然测量范围有高阻范围,但由于电压低,反应不出高压条件下的绝缘电阻,所以才用兆欧表测试绝缘电阻。
cxz2365 | 当前状态:在线
总积分:4499 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-09-28
最后登录时间: 2019-07-01
cxz2365 发表于 2014/3/18 8:58:21
楼主回答的比较全面,在实际应用中还应该注意不同的电压等级选用不同的兆欧表,防止人为破坏绝缘和反应不出高压条件下的绝缘电阻。
引用 cxz2365 2014/3/18 8:58:21 发表于2楼的内容
高级回复 | 发新主题