在三相三线电路中,虽然三相电源是对称的,但是如果三相负载不对称,三相负载上分配的电压也不对称,使得负载的中性点与负载对称时的中性点(即电源中性点)不重合,它们之间有电位差,把这种现象称为中性点位移。
中性点位移的极端情况发生在三相三线制负载一相短路的情况下,此时短路相的电压为零,其他两相电压升高1.73倍。显然,接于这两相的用电器将不能正常工作,甚至烧毁。
为避免造成中性点位移,首先应尽量把三相负载调整到接近平衡。更重要的是把三相三线制改为三相四线制,即在电源与负载的中性点之间用一根导线(即中线)连接起来,给不平衡负载下的不平衡电流提供一个通道。
因此,在中线上不能安装熔断器或开关,中线导线的截面积也不能选得过小。
-
引用 yanwen 2014/3/22 7:40:27 发表于2楼的内容
-
-
-
lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2024年可用积分:3
注册时间: 2008-03-20
最后登录时间: 2021-05-27
-
lyc19730508 发表于 2014/3/22 12:07:47
为避免造成中性点位移,首先应尽量把三相负载调整到接近平衡。更重要的是把三相三线制改为三相四线制,即在电源与负载的中性点之间用一根导线(即中线)连接起来,给不平衡负载下的不平衡电流提供一个通道。
引用 lyc19730508 2014/3/22 12:07:47 发表于3楼的内容
-
-
引用 yanwen 2014/3/30 7:05:01 发表于4楼的内容
-
-
-
sunpaper02 | 当前状态:在线
总积分:104 2024年可用积分:0
注册时间: 2014-03-07
最后登录时间: 2021-05-15
-
sunpaper02 发表于 2014/4/1 16:22:13
在中性线上安装熔断器,如果三相不平衡,中性线带电,容易造成触电等事故!!