您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电力自动化社区 » 在中线上能安装熔断器或开关吗?

lslsm

lslsm   |   当前状态:在线

总积分:9084  2024年可用积分:0

注册时间: 2012-04-05

最后登录时间: 2015-07-08

空间 发短消息加为好友

在中线上能安装熔断器或开关吗?

lslsm  发表于 2014/3/21 22:23:43      2845 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

     在三相三线电路中,虽然三相电源是对称的,但是如果三相负载不对称,三相负载上分配的电压也不对称,使得负载的中性点与负载对称时的中性点(即电源中性点)不重合,它们之间有电位差,把这种现象称为中性点位移。

      中性点位移的极端情况发生在三相三线制负载一相短路的情况下,此时短路相的电压为零,其他两相电压升高1.73倍。显然,接于这两相的用电器将不能正常工作,甚至烧毁。

      为避免造成中性点位移,首先应尽量把三相负载调整到接近平衡。更重要的是把三相三线制改为三相四线制,即在电源与负载的中性点之间用一根导线(即中线)连接起来,给不平衡负载下的不平衡电流提供一个通道。

      因此,在中线上不能安装熔断器或开关,中线导线的截面积也不能选得过小。

1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/22 7:40:27

    哦,原来如此!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/22 7:40:27 发表于2楼的内容

  • lyc19730508

    lyc19730508   |   当前状态:在线

    总积分:21345  2024年可用积分:3

    注册时间: 2008-03-20

    最后登录时间: 2021-05-27

    空间 发短消息加为好友

    lyc19730508   发表于 2014/3/22 12:07:47

    为避免造成中性点位移,首先应尽量把三相负载调整到接近平衡。更重要的是把三相三线制改为三相四线制,即在电源与负载的中性点之间用一根导线(即中线)连接起来,给不平衡负载下的不平衡电流提供一个通道。

    3楼 回复本楼

    引用 lyc19730508 2014/3/22 12:07:47 发表于3楼的内容

  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/3/30 7:05:01

    看来那样安装要出危险的!

    4楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/3/30 7:05:01 发表于4楼的内容

  • sunpaper02

    sunpaper02   |   当前状态:在线

    总积分:104  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-03-07

    最后登录时间: 2021-05-15

    空间 发短消息加为好友

    sunpaper02   发表于 2014/4/1 16:22:13

    在中性线上安装熔断器,如果三相不平衡,中性线带电,容易造成触电等事故!!

    5楼 回复本楼

    引用 sunpaper02 2014/4/1 16:22:13 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /