您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 维修电工接线工艺理论口试题-1

lyc19730508

lyc19730508   |   当前状态:在线

总积分:21344  2024年可用积分:2

注册时间: 2008-03-20

最后登录时间: 2021-05-27

空间 发短消息加为好友

维修电工接线工艺理论口试题-1

lyc19730508  发表于 2014/3/31 9:47:56      908 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、煤矿井下低压电网“三大保护”指的是哪三项保护? 答:保护性接地、漏电保护、过流保护。 

2、入井的防爆电气设备必须具备“三证”,问指哪“三证”? 答:产品合格证,防爆合格证,煤矿矿用产品安全标志 

3、井下接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值不得大于多少? 答:2Ω。 

 4、防爆安全灯具将压口改为螺口,是否失爆? 答:失爆 

5、井下能否带电检修电气设备? 答:不可以。 

 6、运行中的电机缺相,会出现什么现象?  答:电机仍按原方向转动,但转速明显变慢,同时发出沉闷的嗡嗡声,电机温度升高。

7、开关外壳变形严重,当变形长度超过多少?同时凸凹深度超过多少时,即定为失爆? 答:长度超过50mm,深度超过5mm 

8、井下高压电动机、动力变压器的高压侧,应具有哪些保护? 答:短路、过负荷、接地和欠电压释放保护。

9、能否用电机车架空线作为照明电源? 答:不能 

10、钢板制作的局部接地极,面积及厚度是如何规定的? 答:面积不应小于0.6m2,厚度不应小于3mm。

11、对井下小绞车信号装置有哪些要求?  答:声光兼备、准确可靠、兼作行人斜巷要设红灯信号装置

12、井下电气设备检修时,停送电应严格执行什么制度?  答:严格执行“谁停电,谁送电”制度,中间不得换人,严禁约时停送电。

13、密封圈与电缆之间的防爆间隙为多少?答:小于1mm。

14、万用表使用完毕后,应将选择开关拨放在什么档上? 答:交流高压档或空挡。 

15、黑胶布带常用于多少伏以下电线电缆等 接头的绝缘包扎? 答:井上500V。 

16、变压器油枕油位计的+40°C油位线,是标示什么温度下油的标准位置线? 答:环境温度在+40°C时 

17、当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫什么? 答:过电流保护 

18、测量接地电阻一般使用什么仪器? 答:接地摇表 

19、水平巷道内电缆悬挂点的间距为多少?

1楼 0 0 回复
  • lslsm

    lslsm   |   当前状态:在线

    总积分:9084  2024年可用积分:0

    注册时间: 2012-04-05

    最后登录时间: 2015-07-08

    空间 发短消息加为好友

    lslsm   发表于 2014/3/31 10:59:02

    这都是电工应知道的基本知识。

    2楼 回复本楼

    引用 lslsm 2014/3/31 10:59:02 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /