您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 艾默生OVATION DCS IO卡与控制器通讯超时后输出状态

gaolu8gaolu8

gaolu8gaolu8   |   当前状态:在线

总积分:3988  2024年可用积分:10

注册时间: 2014-03-04

最后登录时间: 2024-06-25

空间 发短消息加为好友

艾默生OVATION DCS IO卡与控制器通讯超时后输出状态

gaolu8gaolu8  发表于 2014/4/4 15:27:58      1437 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

艾默生OVATION DCS  IO卡与控制器通讯超时后输出状态 :
最好设置为‘Latch’状态,可以在IO builder中定义(Timeout Action)。这样在IO卡与控制器失去联系时IO输出可以保持在原来状态;如果定义为‘Reset’,输出将会回零。

1楼 0 0 回复