艾默生OVATION DCS  IO卡与控制器通讯超时后输出状态 :
最好设置为‘Latch’状态,可以在IO builder中定义(Timeout Action)。这样在IO卡与控制器失去联系时IO输出可以保持在原来状态;如果定义为‘Reset’,输出将会回零。