1.直埋电缆对地面和建筑物最小允许距离:
(1)埋入地下深度0.7米(地面与电缆外皮);
(2)电缆距建筑物地下基础0.6米。
2.直埋电缆之间的最小允许距离:
(1)10KV及以下电力电缆相互间或与控制电缆0.1米;
(2)不同使用部门的电缆,包括与通讯电缆间隔0.5米;
(3)不同部门的电缆如穿入管中或用隔板隔开时0.1米;
(4)交叉时的净距0.5米,但若在前后1米(距交叉点)范围内电缆穿入管中或用隔板隔开可降至0.25米。