1.直埋电缆对地面和建筑物最小允许距离:

(1)埋入地下深度0.7米(地面与电缆外皮);

(2)电缆距建筑物地下基础0.6米。

2.直埋电缆之间的最小允许距离:

(1)10KV及以下电力电缆相互间或与控制电缆0.1米;

(2)不同使用部门的电缆,包括与通讯电缆间隔0.5米;

(3)不同部门的电缆如穿入管中或用隔板隔开时0.1米;

(4)交叉时的净距0.5米,但若在前后1米(距交叉点)范围内电缆穿入管中或用隔板隔开可降至0.25米。


1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/4/21 17:09:32

    学习了,这些要了解的知识。