您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » CS1000的OPC数据采集方法

hgxmm123

hgxmm123   |   当前状态:在线

总积分:4391  2024年可用积分:15

注册时间: 2013-07-17

最后登录时间: 2024-06-25

空间 发短消息加为好友

CS1000的OPC数据采集方法

hgxmm123  发表于 2014/4/25 17:51:05      1686 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

1、安装完CS1000工程师站后,就具备了可以使用的OPC SERVER功能,操作站的OPC SERVER功能不能使用。

2、使用Matrikon OPC EXPLORER或A-B的OPC test client进行测试,看TAG能否采集到。

3、在管理员登录下,安装IH采集器(只需安装OPC COLLECTER),IA的浏览发布RIF客户端软件。

4、启动采集机上的服务为自动运行。重新启动机器。

5、修改CS1000 ERP网卡IP地址和子网掩码。

6、用笔记本模拟IH服务器,修改IP地址和子网掩码使之与CS1000处于相同的网段。

7、修改采集器注册表,HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intellution, Inc.\iHistorian\Services\OPCCollector\ComputerName_OPC1_CollectorName

项下增加一个DWORD数值,注意ComputerName_OPC1_CollectorName会因安装不同的采集器而产生不同的名字,

这里是用ComputerName_OPC1_CollectorName来示例,然后单击这个项,在右边的显示区内通过单击鼠标右键来

新建一个DWORD(双字节)的键值,并命名为"MachineUpTimeDelay",然后双击该键值并选十进制输入120(即延时120秒启动),

退出注册表编辑器。如果还有上述情况发生,可以打开注册表修改120到其他合适的时间数值。增加延时时间为120秒。

8、将IH服务器上的服务中Historian Data Archiver改为自动运行。重新启动机器。

9、在IH中采集CS1000数据。

10、在RIF中输入CS1000机器的名称及端口号。

11、在采集器中hosts文件加入IH服务器IP地址和名称。


1楼 0 0 回复
  • yanwen

    yanwen   |   当前状态:在线

    总积分:3607  2024年可用积分:2

    注册时间: 2014-03-06

    最后登录时间: 2021-01-15

    空间 发短消息加为好友

    yanwen   发表于 2014/4/25 18:13:18

    感谢楼主分享,继续!

    2楼 回复本楼

    引用 yanwen 2014/4/25 18:13:18 发表于2楼的内容

  • lsh04921

    lsh04921   |   当前状态:在线

    总积分:2097  2024年可用积分:0

    注册时间: 2009-01-06

    最后登录时间: 2017-05-25

    空间 发短消息加为好友

    lsh04921   发表于 2014/11/20 23:10:09

    感谢楼主分享,我正好用的CS1000系统

    3楼 回复本楼

    引用 lsh04921 2014/11/20 23:10:09 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /