一、互感器停止运行的注意事项

1、 10KV互感器停电:

A、得到10KV互感器停电通知。

B、检查10KV小车开关确在断开位置。

C、断开10KV小车开关操作、合闸电源小开关。

D、取下10KV小车开关二次插头。

E、将10KV小车开关拖至检修位置。

F、通知该设备值班人员已停电。

2、 400V互感器停电步骤:

A、得到互感器停电通知。

B、检查互感器开关(或接触器)确在断开位置,互感器已停止运转。

C、取下400V开关的操作合闸保险。

D、拉开400V工作刀闸(或一级开关)或取下400V动力保险。

3、 有灯光监视的互感器,送电(停电)后应检查灯光指示正确(CRT与就地应一致)。

4 、 互感器停电前,必须检查其拖动设备确已退出运行。

二、互感器启动时的注意事项

1 高压互感器电源电压低于9KV,低压互感器低于340V不得启动,并汇报班长、值长。

2 互感器启动时,值班人员应严密监视启动电流的变化,已超过互感器启动时间仍不返回,或合闸后电流表不动,电机不转,应立即停止,查明原因后,再进行启动。


1楼 0 0 回复
  • guoyi1000

    guoyi1000   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2004-02-26

    最后登录时间: 2020-07-16

    空间 发短消息加为好友

    guoyi1000   发表于 2014/6/18 16:05:39

    高压的操作一定要按规范步骤进行,安全第一!

    2楼 回复本楼

    引用 guoyi1000 2014/6/18 16:05:39 发表于2楼的内容

  • mhz555555

    mhz555555   |   当前状态:离线

    总积分:0  2024年可用积分:0

    注册时间: 0001-01-01

    最后登录时间: 0001-01-01

    空间 发短消息加为好友

    mhz555555   发表于 2014/6/20 22:23:14

    一般电力系统中用互感器的多吧,我们很少见到。

    3楼 回复本楼

    引用 mhz555555 2014/6/20 22:23:14 发表于3楼的内容

  • dingxiubing

    dingxiubing   |   当前状态:在线

    总积分:8127  2024年可用积分:0

    注册时间: 2006-07-13

    最后登录时间: 2020-12-10

    空间 发短消息加为好友

    dingxiubing   发表于 2014/6/21 7:35:51

    工厂有总变才能用得到

    4楼 回复本楼

    引用 dingxiubing 2014/6/21 7:35:51 发表于4楼的内容