1.这一部分介绍了水电工程的设计、运输、安装、检验等内容。
2.水、电管路由土建方通过预埋管铺设在地板下面,引到中央台指定位置;对于边台,水、电管路由土建方埋设在墙里引到指定位置。其余工作由实验室承包商完成。
3.对于中央台,水、电管路位置隐藏在底柜中间;对于边台,水、电管路隐藏在底柜后面。紧急冲洗装置的水由墙内的预埋管引入。
4.实验室承包商从土建方留下的接入点开始安装和连接各种电缆、管路、预埋管、插座、龙头。在相关的图上标示所有的龙头、插座、服务柱等内容。
5.电缆和水管要有相关证明其可靠性。
6.每个通风柜有2个电器插座,一个冷水龙头来满足用户的要求。工作台上的电源插座在相关侧面图上标示。
6.所有的开关和插座都需安装在通风柜外部。
7.控制箱中所有空气断路器都有标示其所联的开关和插座。
8.安装过程要符合地方法规,所有电器的安装和检验都要满足设定的要求并记录。这些记录文档将交付最终用户。
9.所有电源、电器离水槽、紧急冲洗装置等有一定的安全距离。
10.在实验室建筑合适的位置设立仪器接地装置,某些仪器XRF、AAS、ICP等需要有接地,接地电阻小于0.5 Ω。