故障:压力降太大。

故障现象:空压机至储气罐压缩空气压差过大>0.5MPa;


故障原因:

1、冷干机进口阀门未全开;

2、管径太小;

3、管路系统过滤器堵;

4、汽水分离器堵;

5、外界用气量大;

6、系统泄漏或向低压系统供气;


排除方法

1、检查进出口管路阀门是否全开,

2、检查前后纺旁通阀是否开启;

3、检查过滤器的使用情况;

4、检查冷干机进出口的压差<0.3MPa(可对冷干机系统进行反向吹扫);


以上资料由KCS冷冻式干燥机厂家提供.

有故障技术方面的问题欢迎随时咨询:0755-29640981 2021282162