1、PLC端要清楚:
PLC(西门子)分为200、300、400等。如果s7-200,则通过PPI通讯协议进行;如果s7-300,则可以通过MPI通讯协议或者ProfibusDP通讯协议通讯。
2、HMI端要明白:
HMI人机界面的通讯端口要清楚是何种模式,比如标准485、232或者422的模式,甚至DP口、CAN口等。
3、电缆连接要正确:
HMI和PLC连接的电缆,要根据不同型号的PLC来确定,比如S7-200使用PPI电缆、S7-300可以使用MPI电缆。同时,也要照顾到HMI端口,比如将S7-200的PPI电缆一端连接PLC的485口(3+ 8-),一端连接到HMI的232口。如果HMI提供485口,则可以通过双绞线让HMI485+和-,直接连接PLC的485口的+和-针脚。
4、组态配置要正确:
HMI和PLC两端的组态配置都要正确。
通过西门子的编成软件设置PLC的端口为正确配置,比如S7-200的口一般可以设置为PPI口或者自由口。在这里,如果连接Hitech的HMI则配置为PPI口,就可以了,同时,设置或确认波特率。
通过HMI组态软件,将串口的参数设置好,也就是和连接S7-200的端口的设置要一致。
5、总结:
上面步骤如果都OK,80%应该通讯成功。如果还有问题,那么就得联系设备厂家了。
如果通过step7+PC通讯不上PLC,请联系西门子,可能PLC有问题。
如果上面没有问题,通过HMI组态测试连接不上,请联系HMI厂家,可能HMI产品有问题,或者HMI组态软件有问题。
6、参考链接:
ADP6 軟體手册:http://59.120.172.198/doc/Entire020607.pdf
Hitech官方网站:http://www.hitechsite.com
纵横人机官方BBS:http://bbs.hmitech.com