您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 三菱HMI常见问题

wangfeifei

wangfeifei   |   当前状态:在线

总积分:253  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-22

最后登录时间: 2017-06-28

空间 发短消息加为好友

三菱HMI常见问题

wangfeifei  发表于 2015/1/18 22:49:08      866 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

A975GOT可以使用哪些PC卡?
可以使用的存储卡如下所示: A975GOT-TB□-B: ? 市售产品 SRAM PC 卡〈JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉? 可以使用 ? 三菱产闪存 PC 卡〈型号:A9GTMEM-□MF〉? 可以使用。但是,硬件版本:A 以上以及 ROM_BIOS 版本:F 以上的 ? 市售产品小型闪存 PC 卡〈 Compact Flash TM标准 〉? 可以使用。但是,功能版本:A 以上并且另需小型闪存 ? TypeⅡ转换适配器。 A975GOT-TB□: ? 市售产品 SRAM PC 卡〈 JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉? 可以使用 ? 三菱产闪存 PC 卡〈型号:A9GTMEM-□MF〉? 可以使用。 但是,硬件版本:E 以上以及ROM_BIOS 版本:F 以上的 ? 市售产品小型闪存 PC 卡〈 Compact Flash TM标准 〉 ? 可以使用。但是,功能版本:A以上并且另需小型闪存 ? TypeⅡ转换适配器。 <注意> 已确认动作的PC卡型号等可以在 MELFANSweb 中的“List of valid devices applicable for GOT900 series”一文中查阅到。
 
GOT 内部配方数据大小的计算方法
使用配方功能时,配方数据作为画面数据的一部分被保存在GOT中。此时的配方数据大小可根据保存地点用以下方法计算。 ① 当保存在 GOT 内置存储器时 计算公式为:8+108×[配方文件数]+4×[所有配方文件的软元件点数的合计] (例如) 配方文件数:100 所有配方文件的软元件点数的合计:3000点 则有 8+108×100+4×3000=22808(字节);② 当保存在 PC 卡中时 计算公式为: 89×[配方文件数]+6×[每个配方文件的16位软元件点数的合计]+13×[每个配方文件的32位软元件点数的合计] (例如) 配方文件数:100 每个配方文件的16位软元件点数的合计:2000 每个配方文件的32位软元件点数的合计:1000 则有 89×100+6×2000+13×1000=33900(字节) ※ 在 PC 卡中保存软元件值时,软元件值以 CSV 文件形式保存。因此,保存在 PC卡中的数据要比保存在 GOT 内置存储器中的大

1楼 0 0 回复