高速计数器的实际输入要根据你选择的高速计数器号和模式来确定,这三者相当于X轴Y轴Z轴的关系,选中了其中两个轴,另外一个轴自然也就出来了。如上表,例:如果你选择了HSC0的模式1,则你的外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2。
如果你使用了多个高速计数器,则被某一高速计数器占用了的输入点,其它高速计数器不能再使用。如HSC0的模式3已经占用了I0.1作为外部方向控制点,那么HSC3高速计数器就不能再使用了,因为它的计数输入点也是I0.1,与之冲突了。