是什么影响雷达料位计的误测,究竟如何解决哪?

xuwenbin  发表于 2015/3/10 14:39:57      1016 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

有两个完全一样的矿渣微粉仓,其仓顶分别设有一台雷达料位计(天津宜科的),其上可以显示料高,同时输出DC4~20mA信号到中控,两个料位计的设置一样。问题是,其中一个仓,尤其是向仓入料时,经常显示近满量程,重新启动会正常一会儿,之后又恢复老样子。怀疑设置问题,但另一个仓却不这样(虽然有时也会出现同样的问题,但重新启动就好了)。不知大家有遇到过这样的情形吗?究竟是电磁干扰还是粉尘大的问题?究竟如何解决哪?

 

1楼 0 0 回复
  • ytthink

    ytthink   |   当前状态:在线

    总积分:2631  2024年可用积分:5

    注册时间: 2013-08-05

    最后登录时间: 2024-06-25

    空间 发短消息加为好友

    ytthink   发表于 2015/3/10 17:14:06

    正在选用雷达液位计

    2楼 回复本楼

    引用 ytthink 2015/3/10 17:14:06 发表于2楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/3/12 10:07:34

    粉尘的问题!