控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求助!我这边有一台E+H的质量流量计,现场显示与中控显示不一致
xuwenbin | 当前状态:在线
总积分:4115 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-06-08
最后登录时间: 2023-08-16
空间 发短消息加为好友
xuwenbin 发表于 2015/4/20 9:52:29 1072 查看 2 回复 [上一主题] [下一主题]
手机阅读
求助!大家好,我这边有一台E+H的质量流量计,新安装的,组态设置完后,现场显示与中控显示不一致,现场累积流量显示1000T,室内累积流量显示1000000T,相差1000倍,不知是组态设置问题还是哪方面的问题,求助高手帮忙解决一下!
aaing | 当前状态:在线
总积分:27966 2024年可用积分:0
注册时间: 2007-04-27
最后登录时间: 2023-08-21
aaing 发表于 2015/4/21 9:02:44
问题来了,瞬时流量是否显示一致?如果瞬时一致,那就肯定是dcs组态的问题。
引用 aaing 2015/4/21 9:02:44 发表于2楼的内容
ababab | 当前状态:在线
总积分:5826 2024年可用积分:0
注册时间: 2011-05-06
ababab 发表于 2015/4/22 13:08:36
多数是DCS 的组态参数设置与现场不符。如楼上所说,看看瞬时一致不
引用 ababab 2015/4/22 13:08:36 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分