求助!我这边有一台E+H的质量流量计,现场显示与中控显示不一致

xuwenbin  发表于 2015/4/20 9:52:29      1071 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

求助!大家好,我这边有一台E+H的质量流量计,新安装的,组态设置完后,现场显示与中控显示不一致,现场累积流量显示1000T,室内累积流量显示1000000T,相差1000倍,不知是组态设置问题还是哪方面的问题,求助高手帮忙解决一下!

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/4/21 9:02:44

    问题来了,瞬时流量是否显示一致?如果瞬时一致,那就肯定是dcs组态的问题。

    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/4/21 9:02:44 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/4/22 13:08:36

    多数是DCS 的组态参数设置与现场不符。如楼上所说,看看瞬时一致不

    3楼 回复本楼