您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 负压蒸馏罐液位测量选型

hypermill9

hypermill9   |   当前状态:在线

总积分:7709  2024年可用积分:0

注册时间: 2007-02-07

最后登录时间: 2023-08-18

空间 发短消息加为好友

负压蒸馏罐液位测量选型

hypermill9  发表于 2015/5/22 10:14:21      1161 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

负压蒸馏罐需要液位测量,温度150°,高度3500mm,内有搅拌,物料为有机溶剂,液位计选择?
1.选用双法兰差压,但是多方咨询,负压用双法兰测液位不好,膜片易鼓,毛细管内易气化,不能使用。
2.是否能够使用两个绝压变送器来代替双法兰在DCS换算出液位,不知大家有无类似的经验,精度如何?
3这种工况导波雷达、磁致伸缩是否能够使用?

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/5/23 9:37:09

    看你多少负压,碰到过-80KPa的,温度差不多,下面都用过:
    1。导压管DP
    全程焊接的,包括阀组腰法兰,否则工艺抽负,空气反进负压管。停车不抽负,负压室又积液,要立马排放。
    2。膜盒DP
    还是可能的,厂家计算一下,未必不行。膜盒好的也就没几家。
    3,电容
    挺了二年,就换备件了。要看你的介质是否调皮,调试比较麻烦(电容多大,只有估计),工艺不给你满量程的机会。

    你的2和3,未试过,雷达要看气相有多少凝液,影响液位的反射。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/5/23 9:37:09 发表于2楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/5/24 16:19:07

    好像Rosemount有一款双法兰变送器能适合接近真空,温度不高于350度的工况,但是要好好咨询Rosemount的工程师。
    2003年用过,用在减压塔,压力大概是-95kPa,温度是390,安装时加了个短管,到变送器法兰处温度约是200左右,大该能用4年左右。
    测真空且温度有很高时,液位不是很好选择。
    最原始的测量是用普通差压变送器,加隔离罐,维护量大写,但能凑乎用。
    最奢侈的是用射线液位变送器,大型减压塔我们都是选用射线液位变送器。价格较贵,但很好用。

    3楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/5/24 16:19:07 发表于3楼的内容

总共 , 当前 /