请问三菱PLC,怎么把一个字的高8位,低8位分别读出来

atmupkeep  发表于 2015/5/28 9:52:56      2881 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

请问三菱PLC,怎么把一个字的高8位,低8位分别读出来

 

1楼 0 0 回复
  • ytzidonghua

    ytzidonghua   |   当前状态:在线

    总积分:11263  2024年可用积分:6

    注册时间: 2006-09-18

    最后登录时间: 2024-08-02

    空间 发短消息加为好友

    ytzidonghua   发表于 2015/5/28 12:00:10

    and 00ff  ff00 就行了

    2楼 回复本楼

    引用 ytzidonghua 2015/5/28 12:00:10 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/5/28 14:43:21

    ANDW D0 HFF D1  低8位 

    ANDW D0 HFF00 D1 高8位


    或者:MOV D0 K4M0

    其中K2M0是低8位,K2M8是高8位。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/5/28 14:43:21 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/5/30 13:35:01

    还需要用 SWAP 指令把高8位转换一下

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/5/30 13:35:01 发表于4楼的内容