您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器变速运动

wuwei01

wuwei01   |   当前状态:在线

总积分:3850  2024年可用积分:0

注册时间: 2010-03-25

最后登录时间: 2023-08-11

空间 发短消息加为好友

变频器变速运动

wuwei01  发表于 2015/6/5 9:55:11      1043 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

三菱D700变频器怎么设置变速运动,比如说:频率达到30Hz后,电机以10秒加速时间达到40Hz,然后在5秒内降回30Hz,循环往复。怎么设置?

求高手指导.谢谢

1楼 0 0 回复
  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/6/6 9:49:01

    这个要配合PLC编程。变频器设置成外部模拟量控制,在PLC程序里对控制信号进行操作。

    2楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/6/6 9:49:01 发表于2楼的内容

  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/6/6 9:52:35

     

    用变频器多段速功能。变频器内部有简易PLC功能。

    3楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/6/6 9:52:35 发表于3楼的内容

  • wangchen

    wangchen   |   当前状态:在线

    总积分:9915  2024年可用积分:7

    注册时间: 2010-03-25

    最后登录时间: 2024-05-22

    空间 发短消息加为好友

    wangchen   发表于 2015/6/8 9:51:46

    变频器内置的有多段速控制,将你自己想要的频率段设置好,同时将加速/减速设置好,就可以实现

    4楼 回复本楼

    引用 wangchen 2015/6/8 9:51:46 发表于4楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/6/8 14:47:33

    一定要PLC

    5楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/6/8 14:47:33 发表于5楼的内容

总共 , 当前 /