您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 有关超声波液位传感器问题

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

有关超声波液位传感器问题

swy  发表于 2015/6/12 9:14:01      1034 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

(1),电流输出4—20ma, 测量高度范围是0.1-1m ,意思是不是说,当液面高度为0.1m是电流输出为4ma,当液面高度为1m时,输出电流为20ma

 (2),如果在安装时传感器到水槽底部的的距离不足1m而是0.5m时,是不是可以这样理解,当传感器到水槽底部的距离为0.5m时,传感器输出的最大电流为12ma,不会超过12ma这个值?

 (3),上面所选的传感器是不能测量液位高度低于0.1m的,可不可以这么理解?

1楼 0 0 回复
  • atmupkeep

    atmupkeep   |   当前状态:在线

    总积分:5759  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-08

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    atmupkeep   发表于 2015/6/13 11:13:14

    超声波测距仪,一般都是测量被测物到超声波检测本体的距离,常规是距离大输出模拟量大,距离小输出模拟量小,当然也可以订做反向输出的!

    一般测量都是线性输出

    2楼 回复本楼

    引用 atmupkeep 2015/6/13 11:13:14 发表于2楼的内容

  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/6/13 11:17:09

    (1),电流输出4—20ma, 测量高度范围是0.1-1m ,意思是不是说,当液面高度为0.1m是电流输出为4ma,当液面高度为1m时,输出电流为20ma

    可以这么理解,但是传感器一般都需要校准

     (2),如果在安装时传感器到水槽底部的的距离不足1m而是0.5m时,是不是可以这样理解,当传感器到水槽底部的距离为0.5m时,传感器输出的最大电流为12ma,不会超过12ma这个值?

    这个是需要校准的,有可能会超过12mA

     (3),上面所选的传感器是不能测量液位高度低于0.1m的,可不可以这么理解?

    主要是看信号,测量出来实际尺寸,选型传感器主要是看测量范围,基本实物的测量范围会稍大,能够满足使用

     

    3楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/6/13 11:17:09 发表于3楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/6/14 8:53:25

    只要传感器输出是线性的,那么你这些想法都是多余的。

    编程只要做好对应关系就行。

    4楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/6/14 8:53:25 发表于4楼的内容

总共 , 当前 /