台达EC3 PLC与台达VFD-E系列PLC MODBUS RTU通讯 (只用通讯控制变频器启动,停止,频率有面板给定) 怎么通讯不了。有一次成功了,操作也正常。但是,接下来怎么弄也不行,变频器参数也设置了,还恢复出厂设置重新设过。
通信线是用的电话线,应为VFD-E 485接口是RJ11的。
变频器参数是设置的:站号1,波特率19200,数据格式8、N、2.
下面是程序:
-
-
ababab 发表于 2015/6/15 20:49:25
你将变频器参数设置为:站号2,波特率9600,数据格式7、偶、1.
PLC的RS485通讯口保持默认试一试
连接水晶头采用网线取其中2根就可以。
引用 ababab 2015/6/15 20:49:25 发表于2楼的内容
-
引用 zhanghe 2015/6/16 17:30:21 发表于3楼的内容
-
引用 aaing 2015/6/17 14:11:39 发表于4楼的内容
-
-
swy 发表于 2015/6/18 18:41:02
我插,受不鸟了。其他都没什么问题,仔细检查之后发现: VFD-E变频器的485接口竟然是RJ45口。以前一直用VFD-M的是RJ11口。恰好RJ11口能插进RJ45口,大小也差不多。结果有时插得好 可以接触到,难怪有时能通讯。。。。。。。。。忙了一天了终于好
引用 swy 2015/6/18 18:41:02 发表于5楼的内容
-
-
swy 发表于 2015/6/20 14:46:34
我是用C0 不断动作,不断复位驱动M2 不停的写命令给变频器。防止中间出现故障。因为我X1是点动的,而且PLC一上电C0就会动作,会将D0(此时D0的数据是0)传送给变频器。这样变频器在PLC上电时就不会动作。
引用 swy 2015/6/20 14:46:34 发表于6楼的内容