您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC发展趋势讨论 » 台达PLC 与变频器通讯 求助

swy

swy   |   当前状态:在线

总积分:8597  2024年可用积分:2

注册时间: 2006-08-05

最后登录时间: 2023-08-21

空间 发短消息加为好友

台达PLC 与变频器通讯 求助

swy  发表于 2015/6/15 15:49:12      1688 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

台达EC3 PLC与台达VFD-E系列PLC MODBUS RTU通讯 (只用通讯控制变频器启动,停止,频率有面板给定) 怎么通讯不了。有一次成功了,操作也正常。但是,接下来怎么弄也不行,变频器参数也设置了,还恢复出厂设置重新设过。

  通信线是用的电话线,应为VFD-E 485接口是RJ11的。

  变频器参数是设置的:站号1,波特率19200,数据格式8、N、2.

下面是程序:

1楼 0 0 回复
  • ababab

    ababab   |   当前状态:在线

    总积分:5826  2024年可用积分:0

    注册时间: 2011-05-06

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    ababab   发表于 2015/6/15 20:49:25

    你将变频器参数设置为:站号2,波特率9600,数据格式7、偶、1.

    PLC的RS485通讯口保持默认试一试


    连接水晶头采用网线取其中2根就可以。

    2楼 回复本楼

    引用 ababab 2015/6/15 20:49:25 发表于2楼的内容

  • zhanghe

    zhanghe   |   当前状态:在线

    总积分:3518  2024年可用积分:0

    注册时间: 2010-03-22

    最后登录时间: 2023-08-14

    空间 发短消息加为好友

    zhanghe   发表于 2015/6/16 17:30:21

    你的C0和M2起什么作用?没有必要,直接用M0/M1作为条件并联到送信动作和MODWR之前,另外加上停止的条件就好

    3楼 回复本楼

    引用 zhanghe 2015/6/16 17:30:21 发表于3楼的内容

  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/6/17 14:11:39

    学习了,谢谢

    4楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/6/17 14:11:39 发表于4楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/6/18 18:41:02

    我插,受不鸟了。其他都没什么问题,仔细检查之后发现: VFD-E变频器的485接口竟然是RJ45口。以前一直用VFD-M的是RJ11口。恰好RJ11口能插进RJ45口,大小也差不多。结果有时插得好 可以接触到,难怪有时能通讯。。。。。。。。。忙了一天了终于好

    5楼 回复本楼

    引用 swy 2015/6/18 18:41:02 发表于5楼的内容

  • swy

    swy   |   当前状态:在线

    总积分:8597  2024年可用积分:2

    注册时间: 2006-08-05

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    swy   发表于 2015/6/20 14:46:34

    我是用C0 不断动作,不断复位驱动M2 不停的写命令给变频器。防止中间出现故障。因为我X1是点动的,而且PLC一上电C0就会动作,会将D0(此时D0的数据是0)传送给变频器。这样变频器在PLC上电时就不会动作。

    6楼 回复本楼

    引用 swy 2015/6/20 14:46:34 发表于6楼的内容

总共 , 当前 /