就地一分二的隔离器接上24v电压后,输入还没有信号,只是把信号线引到DCS卡件,信号线接到DCS后,整个柜子的模拟输入信号丢失,后来检查信号线电流是没有的,线两端有一个7.5v的直流电压。这个是故障的原因吗?

1楼 0 0 回复
  • aaing

    aaing   |   当前状态:在线

    总积分:27966  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-04-27

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    aaing   发表于 2015/6/18 19:50:22

    信号隔离器输入端接地了吧,或许坏了哦
    2楼 回复本楼

    引用 aaing 2015/6/18 19:50:22 发表于2楼的内容

  • fung

    fung   |   当前状态:在线

    总积分:7506  2024年可用积分:1

    注册时间: 2006-11-24

    最后登录时间: 2023-08-16

    空间 发短消息加为好友

    fung   发表于 2015/6/20 13:57:05

    干扰或者隔离器损坏,将负端接地试试

    3楼 回复本楼

    引用 fung 2015/6/20 13:57:05 发表于3楼的内容

  • yujie0612

    yujie0612   |   当前状态:在线

    总积分:3617  2024年可用积分:0

    注册时间: 2015-01-29

    最后登录时间: 2023-08-15

    空间 发短消息加为好友

    yujie0612   发表于 2015/6/22 15:29:19

    隔离器有问题,建议换隔离器

    4楼 回复本楼

    引用 yujie0612 2015/6/22 15:29:19 发表于4楼的内容