求助:高手帮帮忙

fung  发表于 2015/7/8 21:19:27      866 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

高手们帮帮忙,程序写入plc是灯PROG.E闪烁,说梯形图错误,出错步29

高手们帮帮忙,程序写入plc是灯PROG.E闪烁,说梯形图错误,出错步29

1楼 0 0 回复
  • hypermill9

    hypermill9   |   当前状态:在线

    总积分:7709  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-02-07

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    hypermill9   发表于 2015/7/9 16:16:08

    29步里面Y000那个指令是否是下降沿之类的(没见过这种指令的PLC),

    2楼 回复本楼

    引用 hypermill9 2015/7/9 16:16:08 发表于2楼的内容

  • jijun

    jijun   |   当前状态:在线

    总积分:5845  2024年可用积分:3

    注册时间: 2007-09-24

    最后登录时间: 2023-08-18

    空间 发短消息加为好友

    jijun   发表于 2015/7/10 8:18:59

    第24步和29步是不是Y000同一个输出点啊?双线圈了吧

    在仔细一看貌似你都是Y000输出啊。咱能把Y000的条件汇总到一起吗?

    看指令很想三菱的,三菱什么时候可以直接接输出了?

    3楼 回复本楼

    引用 jijun 2015/7/10 8:18:59 发表于3楼的内容

  • sweect

    sweect   |   当前状态:在线

    总积分:5941  2024年可用积分:0

    注册时间: 2007-11-07

    最后登录时间: 2023-08-21

    空间 发短消息加为好友

    sweect   发表于 2015/7/10 20:20:27

    程序中出现了双输出,应把2个输出的Y000用2个变量替代,替代后集中输出。