您的位置:控制工程论坛网论坛 » 施耐德电气社区 » ATV71变频器内部剖解图及主控板电流过载维修经历

abel

abel   |   当前状态:在线

总积分:175  2024年可用积分:0

注册时间: 2013-07-25

最后登录时间: 2021-01-04

空间 发短消息加为好友

ATV71变频器内部剖解图及主控板电流过载维修经历

abel  发表于 2015/7/16 13:24:40      2742 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]

手机阅读

ATV71系列变频器前两年开始使用的,前几天罢工了,拆开检查更换了主控板,恢复正常。期间查了查电流检测元件LF505的资料,见附件,有这个资料假如发生过载过电流保护动作,就可以判断出是真的过电流了还是控制板坏了还是检测电流元件坏了,需要的朋友可以下载学习!

 

 

LF505-S中文资料.pdf

1楼 0 0 回复
  • ljbll

    ljbll   |   当前状态:在线

    总积分:3532  2024年可用积分:0

    注册时间: 2014-12-30

    最后登录时间: 2024-11-22

    空间 发短消息加为好友

    ljbll   发表于 2015/9/6 13:12:28

    资料不错  收下了

    2楼 回复本楼

    引用 ljbll 2015/9/6 13:12:28 发表于2楼的内容

总共 , 当前 /